VFI- |
SS- |
111 |
|
Die erste Buchstabengruppe beschreibt die Beeinflussung des Ausgangs durch Eingang |
Die zweite Buchstabengruppe beschreibt die Kurvenform der Ausgangsspannung |
Der dritte Ziffernblock beschreibt das Verhalten des Ausgangs bei Lastsprüngen und Änderungen der Betriebsart |
| nur bei Normalbetrieb |
1.Buchstabe: Normalbetrieb oder Umgehung 2.Buchstabe: Batteriebetrieb |
1. Ziffer: bei Änderung der Betriebsart 2. Ziffer: bei linearem Lastsprung (worst case) 3. Ziffer: bei nichtlinearem Lastsprung (worst case) |
|
Code-Bedeutung |
Code-Bedeutung |
Code-Bedeutung |
|
*VFI (Voltage and Frequency Independent) USV-Ausgang unabhänig vom Netz; Spannungs- und Frequenzänderungen innerhalb der Grenzen nach IEC 61000-2-2 VI ( Voltage Independent) USV-Ausgang abhänig von der Netzfrequenz; Spannung stabilisiert (elektrisch/passiv) innerhalb der Grenzwerte für Normalbetrieb VFD (Voltage and Frequency Depent) USV-Ausgang abhängig von Spannungs- und Frequenzänderungen des Netzes. |
*S: Kurvenform der Ausgangsspannung sinusförmig Verzerrungsform D<0,08 Oberschwingung < IEC 61000-2-2 bei linearer und nichtlinearer Referenzlast X: Kurvenform der Ausgangsspannung sinusförmig bei nichtlinearer Last. Bei nichtlinearer Last Verzerrungsfaktor D-0,08 bie Überlastung. Y: Spannungskurve nicht sinusförmig überschreitet die Grenzwerte nach IEC 61000-2-2 |
*1: unterbrechungsfrei 2: Spannungsunterbrechung <1 ms 3: Spannungsunterbrechnung < 10 ms 4: Eigenschaften beim Hersteller erfragen |
| Die ersten drei Buchstaben kennzeichnen die Güte der Versorgung der Verbraucherlast bei Normalbetrieb, der für mehr als 90% der Betriebszeit zu erwarten ist. Die Auswahl wird dadurch bestimmt, ob enge weitere Toleranzen zulässig sind, weil die gegebene Belastung gegen Änderung von Frequenz oder Spannung unempfindlich ist. |
Die beiden folgenden Buchstaben kennzeichnen die Spannungskurvenform bei Normalbetrieb (einschließlich gelegentlichen Umgehungsbetriebs) und bei Batteriebetrieb. Eine Aufschaltung von größeren nichtlineare Lasten kann eine Verzerrung der Spannungskurve im Vergleich mit derjenigen bei einer ohmschen oder induktiven Last bewirken. falls die Kurvenform bei linearer Last sinusförmig ist, werden notwendige Einschränkung bei nichtlinearen Last vom Hersteller angegeben und durch Kennzeichnung mit einem "X" angezeigt. USV-Geräte, die eine nichtsinusförmige Spannung erzeugen (z.B. Rechteck oder Stufenförmig) erhalten die Kennzeichung "Y". Diese Art der Kurvenform ist für viele Verbraucher vorübergehend oder auch in Dauerbetrieb zulässig. |
Die letzten drei Ziffern kennzeichnen das transiente Spannungsverhalten der USV-Geräte unter verschiedenen Bedingungen und geben die ungünstigste Bedingung an. Diese Kenndaten werden mit genormten Belastungen ermittelt. Das tatsächliche Verhalten bei einer vorgegebenen Anwendung sollte mit dem Hersteller geklärt werden. |
|
USV-Klassifizierung gemäß EN 50091-3 und EN 62040-3 |
alte Bezeichung |
Online-USV-Lösung |
| VFI (Voltage and Frequency Independent) |
On-line, double conversion Dauerbetrieb Dauerwandler Doppelwandler |
Serie OnPower OP2003 Serie OnPower Rack Serie TRIMOD Serie TMP Serie TTP Serie DPA Serie PW33 |
| VI (Voltage Independent) |
Line-interactive Delta conversion Single conversion aktiver Mitlaufbetrieb |
Serie NetPower NP-A Serie NetPowerRack |
| VFD (Voltage and Frequency Dependent) |
Off-line Stand-by passiver Mitlaufbetrieb Bereitschaftsbetrieb |
Serie WOW Serie CPN |